Slovonayki
Проектирую приточную систему вентиляции
Вопрос: какая максимальная скорость может быть при подаче в производственное помещение (у диффузора или решетки), чтобы удовлетворять данным СНиП по скорости воздуха в помещении.
ИОВ
Вам совсем не понравится ответ - расчётная.
И зависит от очень многих факторов, поэтому Ваш вопрос просто не имеет смысла.
Slovonayki
Подскажите, как рассчитать максимальное значение при котором будут комфортные условие. От каких факторов зависит? Чем меньше скорость, тем больше диаметры воздуховодов для снижения значительного объема перемещаемого воздуха. Необходимо подобрать минимальные размеры воздуховодов.

Цитата(ИОВ @ 31.7.2019, 16:06) *
Вам совсем не понравится ответ - расчётная.
И зависит от очень многих факторов, поэтому Ваш вопрос просто не имеет смысла.

Амиго
Много от чего зависит. Так то в сложных случаях заказывают матмодель.

На практике надо вести расчет от госта по скорости воздуха в рз. Исходя из этого считать скорость на решетке с учетом снижения скорости по длине струи. ничо сложного если не заморачиваться всякими сложностями типа температур струи, взаимным влиянием струй и прочей изотерикой. Это нужно при проектировании каких то серьезных вещей типа ледовых арен или крутых театров или соборов. Надеюсь у вас не крутой театр или собор?)
jota
Для подбора размеров терминалов и визуализации струи воздуха есть бесплатные программы: Halton Hit; Dimcomfort; Klima ADE. погуглите.
Slovonayki
Цитата(Амиго @ 31.7.2019, 16:34) *
Много от чего зависит. Так то в сложных случаях заказывают матмодель.

На практике надо вести расчет от госта по скорости воздуха в рз. Исходя из этого считать скорость на решетке с учетом снижения скорости по длине струи. ничо сложного если не заморачиваться всякими сложностями типа температур струи, взаимным влиянием струй и прочей изотерикой. Это нужно при проектировании каких то серьезных вещей типа ледовых арен или крутых театров или соборов. Надеюсь у вас не крутой театр или собор?)


Делала расчет исходя из скорости воздуха в помещении. Максимальная возможная скорость позволила бы уменьшить диаметры. Хорошо, что это точно не крутой театр или собор)
Composter
как скорость воздуха в помещении зависит от диаметра воздуховода?
ИОВ
Конечно, никак! smile.gif
Амиго
Ну как никак? )
Чем выше скорость воздуха в помещении тем больше воздуховод! ) или наоборот smile.gif На какой угол открыто окно вобщем, независимо от диаметра прямоугольного воздуховода. )
ИОВ
Амиго, полагаю, ТС пока ещё не готова воспринять иронические сообщения. bleh.gif
Slovonayki
Цитата(Composter @ 31.7.2019, 17:49) *
как скорость воздуха в помещении зависит от диаметра воздуховода?


Скорость воздуха в помещении зависит в том числе от притока. А скорость, с которой воздух подается в помещение уже зависти от диаметров воздуховода, которые снижают скорость до необходимой в помещении.
ИОВ
По-моему, Вы путаете скорость в магистральных/сборных воздуховодах со скоростью на выходе из воздухораздающего устройства.
Wiz
Думается мне, что ТС принимает скорость выхода из ВР равной скорости в подводящем воздуховоде, не учитывая, что при расчете ВР учитывается скорость в его живом сечении. Отсюда и вопрос про габариты воздуховодов.
Диаметр воздуховода равный диаметру ВР делается лишь для стабилизации воздушного потока до входа в ВР, поэтому достаточно оставить лишь небольшой участок перед ВР равный его габаритам...
Skaramush
Для ТС, в таком случае, может стать откровением скорость истечения из соплового распределителя, установленного на участке воздуховода, рассчитанного как камера статического давления.

Но отбросив иронию, это кошмар.
ИОВ
Цитата(Slovonayki @ 1.8.2019, 9:54) *
Скорость воздуха в помещении зависит в том числе от притока. А скорость, с которой воздух подается в помещение уже зависти от диаметров воздуховода, которые снижают скорость до необходимой в помещении.

Полагаю, Вам нужно внимательно ознакомиться с разделом "Расчёт воздуховодов" в любом справочнике проектировщика. Здесь в Книгохранилище они есть нескольких авторов.

Ещё полагаю, что при таком уровне познаний теме совсем не место в профтемах, для таких случае есть Песочница.
Skaramush
Согласен. И тема переезжает.
Slovonayki
Цитата(ИОВ @ 1.8.2019, 12:19) *
Полагаю, Вам нужно внимательно ознакомиться с разделом "Расчёт воздуховодов" в любом справочнике проектировщика. Здесь в Книгохранилище они есть нескольких авторов.

Ещё полагаю, что при таком уровне познаний теме совсем не место в профтемах, для таких случае есть Песочница.


Уточню вопрос: Только учусь проектировать систему вентиляции, по заданию дано здание с хим. лабораториями. Рассчитала объем воздуха для притока. Если выбирать меньший диаметр воздуховода, то в помещение подается воздух 8-10 м/с. Так же можно взять воздуховод большим размером, выходит примерно 3-4 м/с. Какая примерно должна быть скорость подачи воздуха в помещение, если по СНиП норма перемещаемого воздуха в производственном помещении 1,5 м/с? На мой, не профессиональный взгляд, при подаче с 8 м/с бумаги по помещению летать будут.
На сайте зарегистрировалась день назад, в разделах не успела разобраться. Мне интересен ответ на вопрос, литературу почитаю в любом случае и не один раз.
jota
Путаете скорость воздуха в воздуховоде и подвижность воздуха в рабочей зоне (рабочая зона - до высоты 1,8 м от пола при стоя чей работе; 1,5 м - при сидячей)
Скорость в воздуховоде принимается по приемлемому падению давления и уровню генерируемого шума. Можно ориентироваться по допустимым скоростям. Погуглите : допустимые скорости в воздуховодах.
Подвижность в раб.зоне принимайте по вашим нормативам, она будет 0,15 - 0,2 м/с зимой, летом может быть и выше - до 0,3 м/с
А также, пользуйтесь программами, которые я указал в посте 5 и, полезно будет скачать программу расчёта воздуховодов Ducter, поищите в интернете.
Есть ещё полезный сайт для Вас: http://helpeng.ru/engineer/internal/ov.php
Slovonayki
Цитата(jota @ 1.8.2019, 15:06) *
Путаете скорость воздуха в воздуховоде и подвижность воздуха в рабочей зоне (рабочая зона - до высоты 1,8 м от пола при стоя чей работе; 1,5 м - при сидячей)
Скорость в воздуховоде принимается по приемлемому падению давления и уровню генерируемого шума. Можно ориентироваться по допустимым скоростям. Погуглите : допустимые скорости в воздуховодах.
Подвижность в раб.зоне принимайте по вашим нормативам, она будет 0,15 - 0,2 м/с зимой, летом может быть и выше - до 0,3 м/с
А также, пользуйтесь программами, которые я указал в посте 5 и, полезно будет скачать программу расчёта воздуховодов Ducter, поищите в интернете.
Есть ещё полезный сайт для Вас: http://helpeng.ru/engineer/internal/ov.php


Спасибо, поняла свою ошибку)
ИОВ
Цитата(jota @ 1.8.2019, 14:06) *
...рабочая зона - до высоты 1,8 м от пола при стоя чей работе

Немного подкорректирую - в РФ по п. 3.29 СП 60...2016 эта высота равна 2,0 м.
Просто ув. jota из другого государства и процитировал, вероятно, свои нормы.
Skaramush
Цитата(Slovonayki @ 1.8.2019, 14:43) *
Уточню вопрос: Только учусь проектировать систему вентиляции, по заданию дано здание с хим. лабораториями. Рассчитала объем воздуха для притока. Если выбирать меньший диаметр воздуховода, то в помещение подается воздух 8-10 м/с. Так же можно взять воздуховод большим размером, выходит примерно 3-4 м/с. Какая примерно должна быть скорость подачи воздуха в помещение, если по СНиП норма перемещаемого воздуха в производственном помещении 1,5 м/с? На мой, не профессиональный взгляд, при подаче с 8 м/с бумаги по помещению летать будут.
На сайте зарегистрировалась день назад, в разделах не успела разобраться. Мне интересен ответ на вопрос, литературу почитаю в любом случае и не один раз.



Что произойдёт со скоростью, когда на законцовке воздуховода установлена камера статического давления? Или когда выполнено увеличение диаметра на концевом участке? А если наоборот, происходит сужение у остановка сопла?

Литературу хорошо бы изучать ДО подобного вопроса, во время обучения. Если, конечно, таковое было. Тогда ответьте на вопрос, чтобы понимать как Вам отвечать - образование по специальности у Вас какое?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.